还是四极开关的疑问
张日伟
张日伟 Lv.5
2004年07月26日 07:50:29
只看楼主

我见过的我们这儿的图纸,例如一个综合楼,有自己的变电所,但变电所由供电局设计,从变电所里引出的电缆都是用的四极开关,王厚余老先生说了,四极开关慎用,但从实际设计看来这并不是个强制规定.难道说变电所的二次侧断路器是漏电的吗?应该不会吧?这里三极四极是不是都可以?

我见过的我们这儿的图纸,例如一个综合楼,有自己的变电所,但变电所由供电局设计,从变电所里引出的电缆都是用的四极开关,王厚余老先生说了,四极开关慎用,但从实际设计看来这并不是个强制规定.难道说变电所的二次侧断路器是漏电的吗?应该不会吧?这里三极四极是不是都可以?
免费打赏
fire
2004年07月26日 08:13:00
2楼

当然不是强制规定。

什么接地系统?单电源?

回复
qian68747
2008年03月23日 08:53:16
3楼
都可以,用四极是可以防止在拉开开关检修时零线上带不平衡负荷产生的漂移电压。
回复

相关推荐