我小区正在建设ing...... 高压进线是YJV22-3*400铠装电缆,现在预留的套管是DN100的. 我不太清楚这条电缆是多粗,能否穿过这个套管 谢谢!
我小区正在建设ing......
高压进线是YJV22-3*400铠装电缆,现在预留的套管是DN100的.
我不太清楚这条电缆是多粗,能否穿过这个套管
谢谢!
免费打赏
dengtianl
2007年04月27日 13:14:08
2楼
我觉得不行.按照数据手册上面的数据240平方的都要穿DN100的了.
回复
wlhlovezlx1314
2007年05月04日 19:24:08
3楼
建议你查一下电缆手册,以求得电缆外径,或者用圆面积公式求一下它的面积
一般情况下,用电缆外径乘以1.5就是所要的管子规格。
对于高压进线,小区普遍采用电缆沟的做法,以利于检修。也有采用直接埋地的
我不清楚你讲的是那个位置的管子,是高压T接处的管子,还是进入高压房的配电套管。
最直接的办法,不晓得你们的高压电缆到了没有,用卷尺量一下,做一个对比就知道了
我不晓得,对你有没帮助
搞技术,尽量以事实说话,觉得这样的话。。。。