如何理解过流保护瓦斯保护的后备保护
jgzchina
jgzchina Lv.2
2007年04月25日 21:53:17
来自于继电保护
只看楼主

变电所的主变一般把差动和瓦斯保护作为主保护,复闭过流保护作他们的后备保护,那么如何理解过流保护是主变油面下降引起的瓦斯保护的后备保护?我很困惑,希望大侠指点,谢谢!

变电所的主变一般把差动和瓦斯保护作为主保护,复闭过流保护作他们的后备保护,那么如何理解过流保护是主变油面下降引起的瓦斯保护的后备保护?我很困惑,希望大侠指点,谢谢!
t_yf18
2007年05月06日 16:48:54
2楼
油面下降不是用过流来做后备的哦!!!!

过流是做差动和外部故障的后备的!

差动保护的范围是变压器各侧保护安装处CT之间的相间故障。

重瓦斯是保护变压器内部绕组匝间或相间故障、铁芯故障以及大量漏油且速动达到整定值的故障。
回复
wqyxxy
2007年05月12日 20:13:21
3楼

无差动保护时过流是否是主保护???
回复

相关推荐

APP内打开