小高层20栋、多层26栋一套热源供热效果为何不好?
tbwbk
tbwbk Lv.2
2007年04月25日 21:50:20
来自于采暖供热
只看楼主

我区有12层小高层20栋,5-7层多层26栋,建筑面积20万平米,采用一套供热设备(65度热水)供暖,效果太差,请教各位专家有什么好办法?谢谢!

我区有12层小高层20栋,5-7层多层26栋,建筑面积20万平米,采用一套供热设备(65度热水)供暖,效果太差,请教各位专家有什么好办法?谢谢!
免费打赏
f_jg2003
2007年04月26日 07:10:58
2楼
效果差最主要体现在什么方面,你只是说太差也不知道你说的是温度都不够还是某些不热,或是多屋与高层有什么不同什么的。
回复
nky6666
2007年04月26日 18:47:17
3楼
采暖还是空调,散热器65度低了点,空调、地暖高了点
回复
tbwbk
2007年04月26日 22:49:02
4楼
主要是住户室内温度只有15度,部分住户室内温度只有12度,暖气不热,尤其小高层更不热。
回复
liudeqi
2007年04月27日 08:49:11
5楼
主要集中在末端和底层吗,是不是 管径配置有问题,我曾遇到国 暖气片系统后来改地板时没有调整管径所以系统一直有问题。达不到设计要求。
回复
lch66
2007年04月27日 09:15:28
6楼
我觉得一个小区一共46栋房子,还混合有高层和多层,估计水力平衡不会太好。
1、考虑每个支路加装水力平衡阀。
2、能否把高层和多层分开供暖。
3、设计的总供热量不知道能不能满足要求?
回复