我做的,请多指教.
wang08120
wang08120 Lv.2
2007年04月25日 21:44:41
来自于工地图片
只看楼主

看看有什么问题没有?

看看有什么问题没有?

1177508679349.jpg

免费打赏
suporxgq8
2007年05月12日 10:02:15
22楼
这样的配电箱还拿出来 实在是太差了 至少有10个错误
回复
ssy2006
2007年05月12日 14:13:04
23楼
软线要加接线端子头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
david1636
2007年05月12日 15:08:31
24楼
说点我的看法:
工艺要求:设备内控制线应该从上至下,从左至右布线.
回复
chenjun4701
2007年05月12日 16:02:22
25楼
呵呵,这也太乱了点!
回复
a583681790
2007年05月12日 17:51:58
26楼
临时用还可以`
回复
gaoxiong-300
2007年05月12日 22:38:07
27楼
不怎么样!!!!!!!!!别生气
回复
hzl0910029
2007年05月13日 09:16:09
28楼
这样的配电箱还拿出来 实在是太差了 至少有10个错误
???
回复
wzhzyx911
2007年05月13日 11:23:51
29楼
1.没有看到地线。
2.零线为何没有接线端子(母线排)。
3.开关应该有漏电保护。
回复
npl318
2007年05月13日 17:59:03
30楼
1.没有看到地线。
2.零线为何没有接线端子(母线排)。
3.开关应该有漏电保护。
回复
panwengui1052
2007年05月13日 22:52:01
31楼
这样布置不美观,也不太合理,我个人觉得。。。。。。。