22楼
这样的配电箱还拿出来 实在是太差了 至少有10个错误
回复
23楼
软线要加接线端子头!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
24楼
说点我的看法:
工艺要求:设备内控制线应该从上至下,从左至右布线.
回复
25楼
呵呵,这也太乱了点!
回复
26楼
临时用还可以`
回复
27楼
不怎么样!!!!!!!!!别生气
回复
28楼
这样的配电箱还拿出来 实在是太差了 至少有10个错误
???
回复
29楼
1.没有看到地线。
2.零线为何没有接线端子(母线排)。
3.开关应该有漏电保护。
回复
30楼
1.没有看到地线。
2.零线为何没有接线端子(母线排)。
3.开关应该有漏电保护。
回复
31楼
这样布置不美观,也不太合理,我个人觉得。。。。。。。
回复