互感器是100\1 的一块表是150\1一块表是100\1,如何计算
互感器是100\1 的一块表是150\1一块表是100\1,如何计算
互感器是100\1 的一块表是150\1一块表是100\1,如何计算
互感器是100\1 的一块表是150\1一块表是100\1,如何计算
有块电流表150\1和互感器不匹配,互感器是100\1
这块电流表读数就不准了,这块表是150\1
比如拿钳形表恰是80,但在150\1的表上就120A了,明白了吧!就是150/1 的表怎么在100/1的互感器上用,
如何计算
看懂了。其实线性表计(包括温度计)都是一样的。得出最高值和最低值,然后平分就行了。温度计一般是测出0度和100度,然后平分100格,每格就是1度。电流计也是这样。现在的表计额定值是5A,电流互感器二次侧也是5A。也就是说表计满额度时电流是5A。用100/5的互感器满额度时电流是5A,150的表上面就显示最大值150A,其实实际电流是100A。这样每格电流值就是100/150。