[求助]电流互感器CT变比不一样
尖嘴钳子
2004年07月24日 10:58:30
来自于变压器
只看楼主

互感器是100\1 的一块表是150\1一块表是100\1,如何计算

互感器是100\1 的一块表是150\1一块表是100\1,如何计算

免费打赏
gp@dq
2004年07月24日 12:29:00
2楼

看不懂你说的是什么?

回复
lhdlgmz
2004年07月24日 16:02:00
3楼
把150/1的表换下或注明系数2/3
<此贴子已经被作者于2004-7-26 17:52:12编辑过>
回复
金边兰
2004年07月24日 16:15:00
4楼
反对表达不清提问的同志。
回复
zgd1128
2004年07月24日 16:17:00
5楼
????
回复
尖嘴钳子
2004年07月24日 16:22:00
6楼

有块电流表150\1和互感器不匹配,互感器是100\1

这块电流表读数就不准了,这块表是150\1

比如拿钳形表恰是80,但在150\1的表上就120A了,明白了吧!就是150/1 的表怎么在100/1的互感器上用,

如何计算

回复
nlb
2004年07月25日 06:06:00
7楼
读数值乘以2/3
回复
gp@dq
2004年07月25日 09:56:00
8楼
现在有xxx/1的互感器了吗?老朽了,孤陋寡闻,嗨。
回复
麦克
2004年07月25日 11:22:00
9楼
有呀!
回复
tsingting
2004年07月26日 09:03:00
10楼

看懂了。其实线性表计(包括温度计)都是一样的。得出最高值和最低值,然后平分就行了。温度计一般是测出0度和100度,然后平分100格,每格就是1度。电流计也是这样。现在的表计额定值是5A,电流互感器二次侧也是5A。也就是说表计满额度时电流是5A。用100/5的互感器满额度时电流是5A,150的表上面就显示最大值150A,其实实际电流是100A。这样每格电流值就是100/150。

回复
gdsg
2004年07月26日 09:13:00
11楼
我在施工过程中所看到的表记变比和互感器变比设计都是一样的,这样一来可以直观地知道互感器的变比,二来抄表也容易而不要换算。
回复

相关推荐

APP内打开