关于屋框梁锚入柱的问题
konggu21
konggu21 Lv.4
2007年04月25日 19:21:45
来自于建筑施工
只看楼主

当结构封顶后,屋框梁与柱的锚固问题,当采用梁锚入柱时,柱在顶部锚入板或梁中的弯锚部分应为多少?柱的钢筋是否应伸至板中的高度?如果有,请告诉在哪本图集里有这样的详图?谢谢大家。

当结构封顶后,屋框梁与柱的锚固问题,当采用梁锚入柱时,柱在顶部锚入板或梁中的弯锚部分应为多少?柱的钢筋是否应伸至板中的高度?如果有,请告诉在哪本图集里有这样的详图?谢谢大家。
免费打赏
cjq002
2007年04月25日 20:20:44
2楼
03G101
回复
lichunzhong
2007年04月26日 11:49:25
3楼
在03G101中有细致的说明
回复
konggu21
2007年04月27日 11:59:13
4楼
谢谢,我看到了,再想问一下,你们一般情况下采用哪种锚入方式?是梁锚柱还是柱锚板或梁呢?应用时有什么技巧啊?
回复
summerbobo-hua
2007年04月27日 15:09:42
5楼
一般都是梁锚柱,方便施工一些
回复
konggu21
2007年04月27日 19:15:39
6楼
如果用梁锚柱有个问题,混凝土灌注时,因为钢筋密度过大,振动棒无法下去,柱子根部如何振捣?我们施工用模板为竹编板。
回复
x504390412
2007年04月27日 21:55:48
7楼
在03G101中有细致的说明
回复
outianfeihongggg
2007年04月28日 09:41:08
8楼
ddd
回复
sundanchenjun
2007年04月28日 12:17:03
9楼
一般情况下,框架结构施工中都是柱筋锚入梁板中的,但也有部分是采用梁钢筋锚入柱中,但后者一般是因为柱钢筋下料时未考虑到锚固问题而后加的;从施工角度来说,总是柱筋锚入梁板方便。至于两种方式具体施工方法因地而宜,但均须按照03G101-1施工的。
回复
icqlin123411
2007年04月28日 15:51:24
10楼

当结构封顶后,屋框梁与柱的锚固问题,当采用梁锚入柱时,柱在顶部锚入板或梁中的弯锚部分应为多少?柱的钢筋是否应伸至板中的高度?如果有,请告诉在哪本图集里有这样的详图?谢谢大家。
1、工程是否抗震和非抗震。2、边柱和中柱做法不同。3、在03G101-1图集中查找。
回复
lanhenghui
2007年04月29日 11:57:21
11楼
本人有个比较傻的想法,互锚长度比较长,同时出现局部钢筋比较多,密密麻麻的(常见问题)
某些柱筋与梁钢筋级别和直径都相同,是否能在下料加工的时候统一考虑,
转角处,梁与柱使用同一根钢筋,就无所谓谁向谁锚固了。
如果梁柱钢筋直径稍有不同,取大值可否,即使这样,也应该比互锚节省钢筋。
钢筋少密集了,也容易保证浇筑质量,只是下料加工的时候需要多花些心血。

关于梁水平钢筋固定问题(不是特别多),就转角处而已
能否在支模时,暂时先支部分梁底模板(反正迟早都是要支模的)
然后利用梁底模板加些木头模板,支撑起梁面水平钢筋。

等柱浇筑完毕后,再统一支所有的梁底模板,支梁钢筋,封梁侧模
支板底模、……

请问高手,这种想法是否科学可行?优缺点在哪里?不要笑我哦!
回复

相关推荐

APP内打开