有谁知道分体式空调的需用系数(Kx)?
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2004年07月23日 21:55:10
只看楼主

1.查遍了现今所有的电气设计手册,也没有找到目前大量使用的分体式空调(包括挂机和柜机)的需用系数该怎样取?比如一栋集体宿舍装有30台分体式空调,每台的电功率均为1.5kW,在计算这整栋的空调负荷时,Kx值究竟取多少?很痛苦.谁有这方面的权威资料? 2 本人家里卧室一台1.5kW的空调,卧室面积大约12m2,夏天制冷时,我特意计算了一下,最热月将空调打到28度时,真正制冷的时间为4分钟,然后休息12分钟,接着开始新一轮制冷,如此4分钟制冷、12分钟休息。哪位大虾帮计算一下,这台空调的供电回路选多大的断路器及导线?如何根据我提供的数据计算电流?

1.查遍了现今所有的电气设计手册,也没有找到目前大量使用的分体式空调(包括挂机和柜机)的需用系数该怎样取?比如一栋集体宿舍装有30台分体式空调,每台的电功率均为1.5kW,在计算这整栋的空调负荷时,Kx值究竟取多少?很痛苦.谁有这方面的权威资料?


2 本人家里卧室一台1.5kW的空调,卧室面积大约12m2,夏天制冷时,我特意计算了一下,最热月将空调打到28度时,真正制冷的时间为4分钟,然后休息12分钟,接着开始新一轮制冷,如此4分钟制冷、12分钟休息。哪位大虾帮计算一下,这台空调的供电回路选多大的断路器及导线?如何根据我提供的数据计算电流?

yqwxf
2004年07月23日 22:29:00
2楼

我好像记的在《技术措施》里有!

回复
ljm
2004年07月23日 23:04:00
3楼
1.5KW的空调用BV-3×2.5的线,16A或10A的开关就足够了!
回复
han2003
2004年07月23日 23:08:00
4楼

我用3*4的线。

回复
金霸王
2004年07月23日 23:13:00
5楼
应跟窗机一样吧.窗机听说是0.4--0.6
回复
s9
2004年07月24日 21:42:00
6楼
30台取0.5。
回复
clg1006
2007年04月19日 16:34:56
7楼
同意5楼的说法,<技术措施>上有规定
回复
jzh_nc
2007年04月19日 22:34:03
8楼
集体宿我会取1
试想:热天的,又装有空调,你不用啊??
回复
thj1985thj
2007年04月25日 19:11:24
9楼
哪位大哥指点小弟一下啊,系数Kx是一个什么概念啊?我也是电工,只是刚开始,谢谢了
回复