请教:关于SPD前的保护开关!
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2004年07月23日 18:31:43
来自于防雷减灾
只看楼主

如题:1、SPD前的保护开关是用3P、还是4P?2、SPD前的保护开关是否必须和此段母排的开关的性质一样:都是塑壳或都是微断?请指教!!

如题:


1、SPD前的保护开关是用3P、还是4P?


2、SPD前的保护开关是否必须和此段母排的开关的性质一样:都是塑壳或都是微断?


请指教!!

yqwxf
2004年07月23日 22:24:00
2楼

个人看法:TN-S系统2P、4P的SPD前分别用2P、4P的微断,可是杂志上说 用熔断器比微断好 原因是附加电压小。TT系统三相配电用(3+1)P的SPD(有一级间隙放电),用3P微断。微断的整定电流一般为63A(总箱),25A(分配电箱),16A(设备前)三个等级。

回复
lanbai007
2004年07月24日 14:49:00
3楼
我们这儿都没有加微断的
回复
tianyi
2004年07月25日 11:30:00
4楼

1 无关

2无关

回复
luozi8250
2004年07月26日 09:34:00
5楼

教主真是惜字如金,都快赶上本教散人冷谦了!

能给我讲讲原因吗!

谢谢了!

回复
ccs7638
2004年07月26日 16:44:00
6楼
是呀 好好讲讲原因,我也想知道,据我所知DEHN的第一级超过250A,第二级超过125A不用加熔断器。
回复
ccs7638
2004年07月30日 12:40:00
7楼
回复
xiong568
2004年09月08日 09:12:50
8楼
对于二楼说的,作一下补充:SPD前的开关额定值是与SPD相匹配的。总开关箱SPD前的微断额定值
多选50A,这点请查《民用建筑工程电气施工设计深度图样》15页。
回复
log417
2004年09月17日 17:17:50
9楼
我的书上《民用建筑工程电气施工设计深度图样》15页。 怎么没有你说的了
回复
sea2008
2004年10月14日 17:25:28
10楼
直接去找厂家样本就可以了,上面都有的,
熔断器保护 短路器保护
SPD65KA 25A 25A
SPD40KA 25A 25A
SPD15KA 10A 25A
SPD8KA 25A 25A
回复
djb4119
2004年10月15日 11:03:19
11楼
在楼层配电箱装了SPD,在楼层空调箱也装了,那么在双电源切换箱要不要装?
回复

相关推荐

APP内打开