多层住宅消火栓满足一只水枪的充实水柱就可以了吗?
zhangyu.830121
2007年04月25日 16:22:24
只看楼主

多层住宅(下面有商业网点和商场)的消火栓满足一只水枪的充实水柱到达任何地点就可以了,那么下面一层的商业网点和二层的商场也是用一只充实水柱就可以了吗,请各位高手赐教

多层住宅(下面有商业网点和商场)的消火栓满足一只水枪的充实水柱到达任何地点就可以了,那么下面一层的商业网点和二层的商场也是用一只充实水柱就可以了吗,请各位高手赐教
331717050
2007年04月25日 20:08:38
2楼
当然不可以哦!!
商场部分必须要两只水枪的充实水柱到达任何地点才可以满足要求!
回复
zhangyu.830121
2007年04月26日 13:14:56
3楼
请大家多多发言,多多指教啊
急着交图啊
回复
ah-wangjun
2007年04月26日 14:21:04
4楼
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
7、 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。

注意那两个字“同层”
回复
liuxiancong2006
2007年04月26日 14:36:50
5楼
住宅不用上消火栓
回复
ah-wangjun
2007年04月26日 14:48:54
6楼


楼主先把商业网点和商场搞搞清楚,两个东西市两码子事情,不要搞出笑话。
回复
zhangyu.830121
2007年04月26日 22:00:47
7楼

商业网点是不大于300平米的门面,我现在做的这个工程一层是商业网点,二层则是商场,请你看清楚再发言
回复
zhangyu.830121
2007年04月26日 22:04:06
8楼
不够还是谢谢6楼的朋友指教.谢谢
回复
ah-wangjun
2007年04月26日 22:51:10
9楼
那你的这个是商住楼了,按照规范,所有地方应该都是同层两股水柱。
回复
zhangyu.830121
2007年04月27日 00:19:48
10楼
但是它是多层啊,也需要同层两股水柱吗
回复
byn521
2007年04月27日 09:09:26
11楼

是的!只要设消火栓了!就要两股!