向各位了解一个问题,希望各位积极回复:对于塑壳开关(包括漏电塑壳)的分励脱扣、欠压脱扣,是不是各个地方都是要求必须要有的?
向各位了解一个问题,希望各位积极回复:
对于塑壳开关(包括漏电塑壳)的分励脱扣、欠压脱扣,是不是各个地方都是要求必须要有的?
2楼
回复
3楼
变压器低压侧的总开有装,而下一级的出线开关基本都没装。
回复
4楼
分励开关的装设一般是因为消防时切断非消防电源的要求,而对于一些大型建筑,是按防火分区来切的,而现在树干配电方式的应用广泛,所以有些楼层配电箱(或者消防分区配电箱)也需要装设,如果消防专业分开,那么一般消防专业会提出来。
回复
5楼
以下是引用城市边缘在2004-7-23 11:18:00的发言:
分励开关的装设一般是因为消防时切断非消防电源的要求,而对于一些大型建筑,是按防火分区来切的,而现在树干配电方式的应用广泛,所以有些楼层配电箱(或者消防分区配电箱)也需要装设,如果消防专业分开,那么一般消防专业会提出来。
缘空和尚说得对!支持!
回复
6楼
分励脱扣、欠压脱扣作用就是在某种情况下使短路器断开,如火灾时断电,它还可以根据设计需要作其他的用途,包括一些保护功能,如当高压侧无自动保护,变压器超高温信号就可以作用于低压总短路器的分励拖口器断电保护变压器。所以他们的作用需要大家在工作中共同发觉。
回复
7楼
回复
8楼
我们有个项目变电所的图纸供电局拿去从新翻了一遍,每个低压出线回路都加了一个分励脱扣器。有必要要吗,包括消防电源也都加了,是不是错了???