火灾报警的几点疑问?
xiaojidong26@dq
2004年07月23日 09:52:42
来自于防雷减灾
只看楼主

1.规范说消防控制室要设可直接报警的外线电话,这种电话是否为普通的室内电话(一个电话号码)?2。报警规范5.2.2.4设置识别着火楼层的灯光显示装置,根据上海松江的产品,可否用声光报警器代替火灾显示盘(显示盘太贵),此报警器安装在门上朝向楼梯处,还是在朝向室内?3。规范提到集中报警系统的区域显示器,火灾显示盘是否就可以看作是区域显示器,还是其他的产品?4。喷淋管信号闸阀的开,关闭信号的采集通过的模块是否和水流指示器的模块是同一种。

1.规范说消防控制室要设可直接报警的外线电话,这种电话是否为普通的室内电话(一个电话号码)?


2。报警规范5.2.2.4设置识别着火楼层的灯光显示装置,根据上海松江的产品,可否用声光报警器代替火灾显示盘(显示盘太贵),此报警器安装在门上朝向楼梯处,还是在朝向室内?


3。规范提到集中报警系统的区域显示器,火灾显示盘是否就可以看作是区域显示器,还是其他的产品?


4。喷淋管信号闸阀的开,关闭信号的采集通过的模块是否和水流指示器的模块是同一种。

免费打赏
lengbing
2004年07月23日 10:25:00
2楼

1,专线119,别的打不了,否则值班人员就会拿他煲电话粥了。

2,声光报警器不能与火灾显示盘等同,前者不能确定是哪层,哪部位着火。

3,是的

4,类型是同一个,模块要分开设。

回复
smn
2004年07月23日 12:17:00
3楼

同意

回复
大胡子
2004年07月23日 12:36:00
4楼
4.信号闸阀应为信号阀,喷淋管道上应装设可快速启闭的阀门,不能用闸阀。
回复
cqlm761207
2004年07月23日 13:33:00
5楼
2楼的1、3、4条我赞成,但2条我认为可以用声光报警器(即火警显示灯),详条例说明,当然显示盘更好,但毕竟贵。显示灯应安装在楼梯门口(朝楼梯)或消防电梯前室的明显处
回复
icy_mxc
2004年07月24日 15:36:00
6楼
火灾显示盘可以显示着火的具体位置,以便值班人员处理,不需要每层都安装;而声光报警器是以声和光的信号提醒着火区域的人员迅速撤离,非着火区域的人员请勿靠近,应该每层都设有声光报警装置,也可以用警铃。
回复
llp@dq
2004年07月25日 01:35:00
7楼

在每层有人值班的宾馆等部位安装火灾显示盘是有必要的,但在办公楼等部位安装个人认为意义不大,不如声光报警器实在。

回复
zjuut
2004年07月26日 12:51:00
8楼
阀门信号和水流信号的采集模块是有区别的,水流信号采集模块是有延时的,目的是水系统的稳压水流不至于被误认为水喷淋动作,带来不必要误报,欢迎商讨.
回复
bieguaiwo162
2009年02月25日 13:07:15
9楼
火灾显示盘能够显示着火的具体位置和发出警报  声光报警器是只是单纯的警报装置  用途根本就不同
回复
feitianli
2009年03月01日 12:44:58
10楼
个人认为声光讯响器和火灾显示盘是不可以互换的,火灾显示盘设置在每个楼层一个或者一个报警区域一个,它不光能提示该楼层有报警,也可通过它知道是那个地方那个探头报警,而声光只能在接受到联动信号后动作(一般是相邻三层)。我设置简单系统话会火灾显示盘和声光同时设置
回复
cocx-1
2009年04月03日 23:08:10
11楼
声光报警器安装在门上朝向楼梯处,还是在朝向室内?
回复

相关推荐

APP内打开