电机电缆选型问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月23日 16:31:18
只看楼主

我手里的一个常熟产品选型样本的一个表格里,75KW的电机,选额定200A的断路器,电缆选用YJV 3×95+1×50这个电缆的载流量有个资料里显示40℃时空气中237A,我不解的是电机额定电流算150A的话,用70的YJV电缆不行吗?

我手里的一个常熟产品选型样本的一个表格里,75KW的电机,选额定200A的断路器,电缆选用YJV 3×95+1×50
这个电缆的载流量有个资料里显示40℃时空气中237A,我不解的是电机额定电流算150A的话,用70的YJV电缆不行吗?
免费打赏
w2315835925
2012年09月23日 16:51:58
2楼
可能考虑到电缆长度、电机启动电流等因素吧
回复
智库
2012年09月23日 18:09:29
3楼
埋地、穿管、线槽----载流量还够吗?
回复
xinshiji168
2012年09月23日 20:00:46
4楼

要是你选,75KW电机你也选95的YJV?
回复
xinshiji168
2012年09月23日 20:02:15
5楼

软启动。
回复
iamcmh
2012年09月24日 09:13:56
6楼
如果是短时用,70或许可以。
若是长时用,应该95,经济电流密度!
回复
xinshiji168
2012年09月25日 09:33:49
7楼
考虑经济密度就选95?
回复
gnail2008
2012年09月25日 19:43:04
8楼
不同敷设方式,要乘以不同校正系数,所以还要考虑敷设方式的影响。可以参考配电手册或电力电缆规范