请教球墨铸铁管的问题
tuisedetianqi
2007年04月24日 22:51:35
只看楼主

本人现设计一条DN900长输给水管线,埋地敷设,管线最高设计压力1.3MPa。管线材质选用球墨铸铁,按照厂家提供的样本,管线承压倒是没有问题,但管件的实验压力只有1.0MPa。请问懂行的大师,为什么球墨铸铁管件的承压如此之低?其承压的薄弱环节在什么地方?有没有解决的办法?如果没有,是不是应该把管线末端换为钢管?先谢谢了

2007年04月25日 10:07:18
2楼
请问你的工作压力是多大??按铸铁管本身的水压试验压力是可以满足要求的
回复

相关推荐

APP内打开