针对单位行车上CJ12-150交流接触器因为声音较大而无奈,最近厂商更换了一个线圈上面有个消声节电接触器的装置,不知道什么原理和内部构造,希望得到高手的赐教,谢谢!!
针对单位行车上CJ12-150交流接触器因为声音较大而无奈,最近厂商更换了一个线圈上面有个消声节电接触器的装置,不知道什么原理和内部构造,希望得到高手的赐教,谢谢!!
2楼
内部就是一个整流装置,启动器吸合后将交流变成直流。直流情况下吸合功率小,而且无声。
各家处理不同,有的是加入二次线圈降压,使用辅助触点切换。
回复
3楼
二楼说得对顶!
回复
4楼
可是线圈上标明380V 50HZ ,不会是将交流电压转换成直流380V吧,再说,交流线圈可以使用直流电压吗?谢谢!!
回复
5楼
这个东西不太可靠....
回复
6楼
这个东西在八十年代初叫做“交流接触器无声运行”。可以节能、消声。具体做法还分“交流吸合,直流维持”、“直流吸合,直流维持”等等。
回复
7楼
有具体电路吗?哪位高手能给上传一个内部原理图来那?谢谢!!!
回复
8楼
这是其中一种。
当按下合闸按钮SB1时,交流电由D1导通,使交流接触器线圈KM得到直流电而合闸,电阻R起限流作用,二极管D2在负半周内起续流作用,使交流接触器达到直流无声节电运行的目的。
回复
9楼
不是交流线圈不能加上直流电源吗?
回复
10楼
XXXv的交流线圈不能直接加上XXXv的直流电压。现在加到线圈上的电压比原来的电压低。
回复
11楼
举例:如果说380V的接触器可以加低于380V或者更低的直流电源吗?
回复