卡诺循环极限8.33是看样计算的
feng986532
feng986532 Lv.2
2007年04月24日 17:42:23
来自于行业脉动
只看楼主

大家好.我是一名暖通新手,很想知道卡诺循环极限8.33是看样计算的.

大家好.我是一名暖通新手,很想知道卡诺循环极限8.33是看样计算的.
免费打赏
ktjz
2007年04月25日 09:00:17
2楼
最好先看看制冷原理,理论循环极限和高低温度有关系,你怎么整个8.33极限?谁告诉你的?
回复
feng986532
2007年04月25日 10:05:53
3楼
补充一下,这个8.33是从特灵公司的资料中查阅到的,为冷水机组的最高效率.资料中说道此COP值是在ARI标准工况下的极限.我认为是吸入温度/(排出温度-吸入温度)的比值.这说法不知道对不对,而特灵说它的机组已经做到7.8,我认为实际上达到有很大的难度,
回复