怎么设计矿井电网无功补偿?
aihehe
aihehe Lv.3
2007年04月24日 16:26:40
只看楼主

煤矿电网比较复杂,地面有高压变电所,井下有多个变电所带负载,补偿位置应该设在哪儿?是地面还是在井下随器补偿?井下负载功率因数相近。

煤矿电网比较复杂,地面有高压变电所,井下有多个变电所带负载,补偿位置应该设在哪儿?是地面还是在井下随器补偿?井下负载功率因数相近。
免费打赏
sunqiang_7301
2007年04月26日 11:32:19
2楼
建议在井上的变电站(室)安装分组自动无功补偿设备,可以很好的解决功率因数低的问题,如果在井下安装的话,要求的严格造价会高的,jnxktdq@126.com
回复