室内消防系统是否必须设置泄压装置?
zzl88
Lv.3
2007年04月24日 13:47:31
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
消防泵房出水管上是否需要设置泄压阀?哪里有相关的说明或规定?谢谢
消防泵房出水管上是否需要设置泄压阀?哪里有相关的说明或规定?谢谢
免费打赏
jjplj
2007年04月24日 13:59:21
2楼
建规
回复
ah-wangjun
2007年04月24日 14:02:50
3楼
8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
上海规程有明确规定,超过1.0MPa必须设置。
回复
zzl88
2007年04月24日 14:32:42
4楼
恩,有道理,有根据,接受