TN-S系统,单相进线的应急照明箱双电源开关用1p还是2p?能说说理由么?
TN-S系统,单相进线的应急照明箱双电源开关用1p还是2p?能说说理由么?
2楼
应2P,由于涉及到电源转换,其理由我想和4极开关的应用原理一样吧。
回复
3楼
有文章说只有TT系统和带漏电保护的电源转换处采用啊~?
回复
4楼
1P就可以。
回复
5楼
1P,2P均可。
回复
6楼
1P
理由同四极开关
TN-S系统不需要用4P和2P
回复
7楼
好象现在的双电源要求必须在末端切换?为什么?
我设一个事故母线,事故母线是双电源,这样不可以吗?
回复
8楼
以下是引用糊仙在2004-7-20 14:30:00的发言:
好象现在的双电源要求必须在末端切换?为什么?
我设一个事故母线,事故母线是双电源,这样不可以吗?
一级负荷才需要末端切换。
回复
9楼
双电源互换开关用四极或者两极的主要原因是:1,当两个电源的接地系统要求严格分开的时候。2,双电源互换开关带有漏电保护的时候。四极开关应该慎用,但二极开关滥用也无所谓,无非是贵点。
回复