双电源切换开关的问题
十年
十年 Lv.2
2004年07月20日 12:49:57
只看楼主

TN-S系统,单相进线的应急照明箱双电源开关用1p还是2p?能说说理由么?

TN-S系统,单相进线的应急照明箱双电源开关用1p还是2p?能说说理由么?
免费打赏
电气设计师
2004年07月20日 12:55:00
2楼
应2P,由于涉及到电源转换,其理由我想和4极开关的应用原理一样吧。
回复
十年
2004年07月20日 13:00:00
3楼
有文章说只有TT系统和带漏电保护的电源转换处采用啊~?
回复
xhf2411
2004年07月20日 13:36:00
4楼
1P就可以。
回复
syw1030
2004年07月20日 13:49:00
5楼
1P,2P均可。
回复
hsr
2004年07月20日 14:28:00
6楼

1P

理由同四极开关

TN-S系统不需要用4P和2P

回复
糊仙
2004年07月20日 14:30:00
7楼

好象现在的双电源要求必须在末端切换?为什么?

我设一个事故母线,事故母线是双电源,这样不可以吗?

回复
枫-舞之九天
2004年07月20日 14:42:00
8楼
以下是引用糊仙在2004-7-20 14:30:00的发言:

好象现在的双电源要求必须在末端切换?为什么?


我设一个事故母线,事故母线是双电源,这样不可以吗?


一级负荷才需要末端切换。

回复
城市边缘
2004年07月20日 14:56:00
9楼
双电源互换开关用四极或者两极的主要原因是:1,当两个电源的接地系统要求严格分开的时候。2,双电源互换开关带有漏电保护的时候。四极开关应该慎用,但二极开关滥用也无所谓,无非是贵点。
回复

相关推荐