现场有有两块相邻的板,下部钢筋配筋、板厚一样,下部钢筋没有断开,而是通长设置,而甲方、施工单位认为没有问题,电话咨询设计院,也说没有问题,但我总觉得应该断开,大家讨论一下
现场有有两块相邻的板,下部钢筋配筋、板厚一样,下部钢筋没有断开,而是通长设置,而甲方、施工单位认为没有问题,电话咨询设计院,也说没有问题,但我总觉得应该断开,大家讨论一下
22楼
支持楼上的!为这点东西就嘲笑别人,太没有品位了吧?真的嘲笑楼主的就能把是否断开,是否拉通给予个好的解释?工程本身就是个经验和规范的融合!
回复
23楼
我估计楼主以为拉通钢筋的两快板就成了一快板,所以才有双向板单向板的说法,不知道是不是这样??
当然,楼主这种想法错了,呵呵
回复
24楼
连通更好
回复
25楼
其实来这里说说自己的一些想法本身就是为了交流,我相信来这里的都是为了学习的!
谁都是带着自己的疑惑来这里,来和大家交流一下.大家应该照顾一下新手!
应该说,楼主还是善于思考问题的.嘲笑也罢,主要是学知识.
经验可以工作中慢慢积累,不要着急!
回复
26楼
回复
27楼
板的的下部钢筋位于受拉区。钢筋承受拉力,如果是连续板,在两块板的支座处,板的下部是受压区,钢筋已经不再承受拉力,钢筋的作用仅仅是锚固作用,所以两根钢筋可以通常设置,这样更有锚固更可靠,所以两根钢筋不用断开。
回复
28楼
楼上的,你难道不觉得把单向板边成双向板就不属于改变结构了吗,你懂不懂 啊
回复