KBG管连接能用JDG管接头吗?
yun19999
yun19999 Lv.2
2007年04月23日 18:13:27
只看楼主

近日在单位新厂区施工现场看到人家用JDG直管接头连接KBG管,哪位能告诉我这样做允许吗?另外我看施工及验收规范上说“管路外壳应有可靠接地”,这句话怎么理解。

近日在单位新厂区施工现场看到人家用JDG直管接头连接KBG管,哪位能告诉我这样做允许吗?
另外我看施工及验收规范上说“管路外壳应有可靠接地”,这句话怎么理解。
免费打赏
wyong021
2007年05月16日 09:39:37
2楼
另外我看施工及验收规范上说“管路外壳应有可靠接地”,这句话怎么理解。
也就是对管路的厚度有要求
具体我也不清楚
回复
xyyr16
2007年05月16日 14:27:42
3楼
其实市场上的用的一般是1.2厚的kbg用的是jdg的接头和管件,参照标准jdg管最小厚度是1.6,采用的是紧定式,kbg可以有多种,但必须式卡压式,两种管子的联接用的工具不一样的,可以在网上搜搜就知道了一个是扳手。一个是压钳,厚度规范是写的不得小于1.5,因为是kbg管连接没有象sc管那样用焊跨接,说的接地可靠基本扯淡,施工单位施工快而已,经常的脱落,可以要求施工单位,在接头处用线跨接一个,方可达到可靠要求。
回复
fufeiyi
2007年07月11日 21:12:40
4楼
KGB和JDG的区别就是壁厚,JDG除了16的管,壁厚都是1.6,KGB从小到大壁厚是不一样的。至于能不能用JDG做KGB的接头就看你了。JDG是不需要另外做接地线的,但是KGB就必须单独做接地,管路外壳必须可靠接地就是指单独接地线连接