向搞泵站的朋友请教排架式泵站的问题
yangaochao
yangaochao Lv.2
2007年04月23日 17:23:14
只看楼主

想在远离岸边约50m的水中做一个排架式泵站,3台主机组,700mm的进水管,软土层较厚,初步计划采用摩擦桩承重,用排架将出水管架至岸边 ,有以下几个问题向专家请教: 1、在水泵进水口下有没有必要进行硬化? 2、检修该如何考虑? 3、拦污如何考虑?

想在远离岸边约50m的水中做一个排架式泵站,3台主机组,700mm的进水管,软土层较厚,初步计划采用摩擦桩承重,用排架将出水管架至岸边
,有以下几个问题向专家请教:
1、在水泵进水口下有没有必要进行硬化?
2、检修该如何考虑?
3、拦污如何考虑?
免费打赏
bhjy_132501
2007年04月24日 12:51:25
2楼
为什么非得建在距岸边50m的地方?难道没有条件建在岸边?如果是因为担心建在岸边泵房基坑开挖太深的话,其实可以比较一下投资,技术上肯定建在岸边好。当然至于检修及拦污问题据我了解现在水泵类型很多,检修的时候可以整体吊运起来,如果水泵进水喇叭口距离河底的距离不满足悬空等高度要求的话硬化也不行
回复
yangaochao
2007年04月24日 13:43:58
3楼
此河流为北方河流,建在岸边引水渠道容易淤塞,当地现在有一个岸边泵站,因淤塞多年未用了。而且在干旱季节反而引不来水。
考虑再三,决定建在河中。由于水泵不算太大,整体吊装可以考虑。