6kV和10kV的区别是什么,其绝缘距离如何计算?请各位大侠多多指教!谢谢了!
6kV和10kV的区别是什么,其绝缘距离如何计算?请各位大侠多多指教!谢谢了!
2楼
6千伏就是按照10千伏标准来做 最少125
回复
3楼
6千伏 最少100
回复
4楼
DL404规定:
回复
5楼
100,不过IEC标准与DL和GB上的规定都不同,所以出口产品还是要参考其它标准
回复
6楼
同意楼上的说话,12KV的为145毫米.
回复
7楼
按DL404标准为100mm
回复
8楼
我们在制作开关柜时10kV绝缘距离按125mm考虑,6kV绝缘距离按100mm考虑(海拔1000mm以下)。
不过我认为,能经受得主工频耐压试验和雷电冲击耐受电压的绝缘距离才是真正的安全距离!!
回复
9楼
如果能满足这个条件,基本上雷电冲击耐受电压就可以保证了。工频耐压试验能不能通过还得看爬电距离是不是足够。当然,均匀电场的基本措施还得有,至少你的消除尖端。
回复
10楼
来电权威的
回复
11楼
引点规范上来呀