火灾报警系统方式及导线选择
gy-echo
gy-echo Lv.4
2004年07月17日 20:53:59
来自于防雷减灾
只看楼主

有一工程分A,B,C,D四个区,我准备控制中心设于A区,AB区为连接的,八层。C区为四层,D区为二层。C,D区设区域报警器,引至A区,B区设集中报警器。但是我不太明白,区域报警引至控制中心,需要甚麽线,只引系统总线对吗?

有一工程分A,B,C,D四个区,我准备控制中心设于A区,AB区为连接的,八层。C区为四层,D区为二层。C,D区设区域报警器,引至A区,B区设集中报警器。但是我不太明白,区域报警引至控制中心,需要甚麽线,只引系统总线对吗?
免费打赏
高瞻
2004年07月18日 14:12:00
2楼
面临同样疑惑,顶一下.
回复
hsr
2004年07月18日 15:02:00
3楼

有可能还要电源线

回复
anca_qin
2004年07月19日 09:06:00
4楼
一般是通信线BVS2*1.5和电源线BV3*2.5。
回复
yant
2004年07月19日 09:50:00
5楼

报警总线+电源线+广播线+电话线+(联动线)+(消火栓起泵控制线)+。。。。。。。

回复
yin_yigang
2004年07月19日 09:50:00
6楼

通讯总线+电源线

注:通讯总线和信号总线不一定是一条线

注意看一下厂家的产品和设计说明

回复