住宅室内消防竖管直径到底不应小于多少?
nzq191
nzq191 Lv.2
2007年04月23日 08:45:47
只看楼主

根据GB50016-2006第8.3.1条第5款“超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,消防竖管的直径不应小于DN65。”而第8.4.2条第3款“室内消防竖管直径不应小于DN100。”前后矛盾,我个人认为住宅建筑的室内消防竖管直径不应小于DN65就行了,望大家多发表意见

根据GB50016-2006第8.3.1条第5款“超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,消防竖管的直径不应小于DN65。”而第8.4.2条第3款“室内消防竖管直径不应小于DN100。”前后矛盾,我个人认为住宅建筑的室内消防竖管直径不应小于DN65就行了,望大家多发表意见
免费打赏
胡子渣
2007年04月24日 09:07:43
2楼
不矛盾啊!你把规范看错了大哥应该是:除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓,在这条里我可没看到消防竖管的直径不应小于DN65的字啊,你用的是电子版的水货版的!最好是买本书!
回复
szg169
2007年04月24日 09:19:21
3楼
我做过的最小管径是DN80,这是我们这里的老工程师教我的。愿意探讨。
回复
nzq191
2007年04月24日 10:45:10
4楼
二楼的朋友,第5款明明有消防竖管的直径不应小于DN65啊
回复
nzq191
2007年04月24日 10:50:31
5楼
大家多多发表意见,讨论一下
回复
podal123
2007年04月24日 13:49:10
6楼
不矛盾的。这问题在消防版讨论过一次。。

多看看条文 说明。上面有解释!
回复
ljhuar5
2007年04月24日 22:32:49
7楼
看规范的时候一定要弄清要求的都是哪种类型的建筑。
可不要马虎。
回复
胡子渣
2007年04月25日 21:22:56
8楼
对不起!是我看得不仔细,在此表示道歉!
回复
xiaosen555
2007年04月26日 13:52:41
9楼
我做过的最小的是DN85管 很多都是DN110管 DN65的都没用过 不过这个问题是根据各地各公司自身的具体情况来定了 因为DN85 实际就等于是DN70的内径 这个也是标准上的一个漏洞 外径和内径有区别的
回复
zzwxf1986
2008年11月12日 10:28:34
10楼
看规范的时候一定要弄清要求的都是哪种类型的建筑。
回复

相关推荐