五层住宅按计算没设防雷,现在甲方要求加装防雷,工程已峻工,是明设按三类防雷,加装防雷设施,是作避雷带吗/?引下线每处都得做接地极,然后将所有的接地极连在一起,。防雷接地和电气接地还用不用电气连接。还要需要注意些什么问题?以前没做过,请教高手指点。谢谢
五层住宅按计算没设防雷,现在甲方要求加装防雷,工程已峻工,是明设
按三类防雷,加装防雷设施,是作避雷带吗/?引下线每处都得做接地极,然后将所有的接地极连在一起,。防雷接地和电气接地还用不用电气连接。
还要需要注意些什么问题?
以前没做过,请教高手指点。谢谢
2楼
引下线每处都得做接地极和接地卡子,不用将所有的接地极联在一起。单独的防雷接地接地电阻小于30欧即可,不用与电气接地连接,如连接即为联合接地,接地电阻要小于4欧。
回复
3楼
建筑物作总等电位连接,包括电气和防雷接地,并防雷接地为闭合,
回复
4楼
请三楼再说清楚一些,防雷接地为闭合,是不是所有接地极连在一起,而二楼说不用连,建筑物已作总等电位连接。现在还用合防雷接地连接。这不成了防雷接地和电气接地共用了吗?
回复
5楼
电气接地<4,你把防雷地接上连上不也是小于4吗?
回复
6楼
看了规范和玄黄的贴子,都未提及此问题,看来都行
回复
7楼
用避雷带,在突出的物体上还应设避雷针,比如烟囱、太阳能等,每根引下线均应设接地极,接地电阻要小于10欧。至于是否将接地极等电位连接,那要看建设单位的经济实力啦!连在一起最好,否则接地极要离开建筑物和地下金属管道5米,以防地电位反击。
回复
8楼
突出的物体是用避雷针,用避雷带行不?
回复
9楼
突出的物体是用避雷针,用避雷带行不?有图集没有?请知道的指教
回复
10楼
理论上当然行了,只是做起来多复杂呀,没见过这么做的。
回复
11楼
我们一般就是在楼顶做避雷带,利用柱子主筋做引下线,在柱子四角设置测试卡子,在基础槽边设置水平接地极,引下线与水平接地极连接,接地电阻不大于4欧,就行了
回复