请教教堂建筑的防雷设施
zhyzdayi
Lv.2
2006年08月15日 16:07:32
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
国外一建筑,建筑面积339.85平方米;薄板钢骨结构体系;地上二层;沥青瓦屋面;室外一侧十字架底距室外地面16.35m;钢制十字架上安装避雷针是否可靠?引下线是否作?请赐教。
国外一建筑,建筑面积339.85平方米;薄板钢骨结构体系;地上二层;沥青瓦屋面;室外一侧十字架底距室外地面16.35m;钢制十字架上安装避雷针是否可靠?引下线是否作?请赐教。
免费打赏
littlesea
2006年08月15日 17:11:00
2楼
就用其本身做防雷装置呗。基础引出扁钢做人工接地体。
回复
hong-apple
2006年08月16日 12:47:10
3楼
建筑屋顶四周的瓦上用12圆钢做避雷带,到十字架那里直接与他用编制软铜线抱箍连接。然后用柱子钢筋引下,基础做自然接地极。
回复
meland.vip
2006年08月16日 16:53:09
4楼
我觉得首先考虑的第一个问题是:在十字上竖根避雷针,生前会不会挨一顿胖揍,死后能不能上天堂.
回复
littlesea
2006年08月16日 16:56:51
5楼
可能设计人会挂在上面的。哈哈