如何理解<民规>第3.3.11条?
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2004年07月15日 22:55:41
只看楼主

原文如下:3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定: 3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。 3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。问题:住宅配电一般都是单相配电,且其电流按单相计算已超过30A,但设计中仍常常采用单相进线.这不与上条冲突吗?

原文如下:


3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定:


3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。


3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。


问题:住宅配电一般都是单相配电,且其电流按单相计算已超过30A,但设计中仍常常采用单相进线.这不与上条冲突吗?

大鼻山
2004年07月15日 23:08:00
2楼
早过时了。可以不遵守
回复
zzdlm_cn
2004年07月15日 23:15:00
3楼

有何依据?经常与同行就此问题争论不休.其实我趋向与你的观点.但缺乏说服力.

何为地区低压电网?为何作这样的规定?

回复
张日伟
2004年07月16日 08:05:00
4楼
技术措施上有,一般住宅宜单相供电.
回复
大鼻山
2004年07月16日 19:06:00
5楼
以下是引用zzdlm_cn在2004-7-15 23:15:00的发言:

有何依据?经常与同行就此问题争论不休.其实我趋向与你的观点.但缺乏说服力.


何为地区低压电网?为何作这样的规定?


为何这样决定?是考虑负荷三相平衡问题的。

但只要作到不平衡度不大于15%,我觉得可以大于30A的单相配电

回复
zxzhde
2004年07月16日 19:31:00
6楼
高档小区可由三相分单相至各户,尽量调剂平衡
回复
金边兰
2004年07月16日 20:26:00
7楼

规定没过时,只是不点不好理解。


比如一个单元住宅楼有12户住家,每户用电按负荷按3KW考虑总负荷为36KW,如果用220V单相供电则电流大约为一百多A左右。由于大于30A,所以宜采用三相供电。A相供四户;B 相供四户;C相供四户。

回复
麦克
2004年07月16日 20:28:00
8楼
同意楼上。单个住宅哪有直接接市政低压电网的?
回复
江南小生
2004年07月16日 21:52:00
9楼
我一直是按这个要求来做的,计算电流单相时如果超过30A,我就用三相四线制供电。对于住宅,我还没有设计过超过30A的,所以也没有考虑过。
回复
zzdlm_cn
2004年07月17日 12:01:00
10楼

9楼居然没设计过超过30A的住宅?一户8kW的住户其单相计算电流达40A,我们一般按单相进户考虑.只有超过8kW的住户我们才考虑三相进户.

回复
设计走心
2004年07月17日 19:17:00
11楼

什么年代还按每户3KW算,

<民规>第3.3.11条还适用?民规正在修订,可能明年出版。

住宅户内用电超过多少A,采用单相还是三相?规范没有强制性规定你怎么做,

只是各地有不同的规定。

三相进户,需要考虑三相平衡。


回复