阴雨天家中漏电保护动作,该如何解决?
wowolof
wowolof Lv.2
2007年04月22日 19:23:06
只看楼主

好天气时漏电开关不动作,大风或者阴雨天就会跳,但是推上去以后马上就好了,同事说用摇表就能查出来,怎么弄呢,原因是什么呢?大家说说看!

好天气时漏电开关不动作,大风或者阴雨天就会跳,但是推上去以后马上就好了,同事说用摇表就能查出来,怎么弄呢,原因是什么呢?大家说说看!
免费打赏
yjig
2007年04月22日 19:32:13
2楼
线路、开关等处的绝缘性能差,要么分别断开部分电路,用摇表逐一检查他们的绝缘。要么采取简单的方式,将开关的零火线对调应付。
回复
xfwwl
2007年04月22日 19:37:42
3楼
把漏电保护装高一点
回复
yjig
2007年04月22日 19:49:13
4楼
这是家用的漏电保护电器,通常是30mA,无漏电级别调整功能。
回复
wowolof
2007年04月22日 20:40:22
5楼
关键是老师傅说 有灯具 和插座 摇不出绝缘的,要把所有的插座电灯都拆掉 是真的么
回复
duanjiantcl
2007年04月24日 15:13:06
6楼
谁这么说,你K谁,怎么可能没法摇出呢.我觉得就是,绝缘不好了.
回复
lch999
2007年04月29日 09:14:37
7楼
现在就是考验大家实际能力啦,平时设计的理论要应用到实践中了.