曾经看到过,消防泵喷淋泵共用一个回路采用控制箱开关前接线的配电做法。当然算第二电源就是两个回路。但我印象中规范好象提到重要的消防负荷要单独回路供电,也就是说上述例子就变成四个回路了。可我刚才翻了好一会没找到这条,不知是我记错了没有?谢谢指点!

曾经看到过,消防泵喷淋泵共用一个回路采用控制箱开关前接线的配电做法。当然算第二电源就是两个回路。


但我印象中规范好象提到重要的消防负荷要单独回路供电,也就是说上述例子就变成四个回路了。可我刚才翻了好一会没找到这条,不知是我记错了没有?


谢谢指点!


免费打赏
zhaokaikai
2004年07月15日 09:22:00
2楼

何必呢。。双电源切换箱出两路。。到两组泵各自的控制箱都是一路。。切换在双电源箱实现。。满足末端切换。。

回复
victoryps
2004年07月15日 12:45:00
3楼
消防负荷一定要单独供电,用一台双电源切换箱就可解决
回复
gougou1578
2004年07月15日 15:36:00
4楼

如果两个泵的距离比较远可以用一个双电源来供两个泵吗?

回复
bigshoes
2004年07月15日 21:51:00
5楼

应该都在水泵房吧。。

回复
国标使者
2004年07月16日 00:06:00
6楼

远了就不行了呀 !!

你消火栓泵和喷淋泵应该在一个水泵房呀!

回复
快刀浪子
2004年07月16日 00:20:00
7楼
近端必须有控制
回复
wjlang623
2006年08月07日 21:44:17
8楼


对的!
回复
xcl807900151
2006年08月13日 22:16:35
9楼
应该是4个回路,各一用一备,,两台切换箱。
回复