厕所可以装风机盘管吗?
wuyinghua.123
2007年04月22日 08:58:59
来自于热泵工程
只看楼主

宾馆厕所冷负荷需要设计吗?如果厕所面积超过十平米,是不是得单独装个风机盘管啊?可是如果那样的话,回风怎么办呢?请大家帮忙。

宾馆厕所冷负荷需要设计吗?如果厕所面积超过十平米,是不是得单独装个风机盘管啊?可是如果那样的话,回风怎么办呢?请大家帮忙。
免费打赏
wuyinghua.123
2007年05月06日 09:32:50
12楼
谢谢,排气扇也是属于通风方面的吗?也是让暖通方做吗?也就是说我现在也得告诉甲方,厕所得装排气扇?还是他们自己另外找人装排气扇呢?
回复
xzs165
2007年05月08日 19:49:20
13楼
一直有这问题哦
同意11楼的
回复
couger.x
2007年05月09日 10:32:12
14楼
厕所,没有必要装单独的FP的,依靠渗透就可以保证的,装排风扇就可以了
回复
wuyinghua.123
2007年05月20日 14:23:32
15楼
那冬天怎么办啊?

我真的不懂冬季该怎么处理?北京的冬天挺冷的,卫生间冷可是个大问题呢
回复
dongfangweian
2007年05月21日 11:46:12
16楼


我也遇到类似问题
我打算装
然后给风盘后送新风
不用回风
直接用排气扇排风
以保证厕所负压
回复
dongfangweian
2007年05月21日 11:48:38
17楼


你是设计带施工是吧
当初的工程范围怎么讲的
有排风吗?
回复
wuyinghua.123
2007年07月17日 17:22:31
18楼
不知道,好像没有明确。我来的时候都开始施工了,可是开始没有考虑厕所的风机盘管的问题。现在甲方要求安装,所以就问下各位兄弟姐妹们该怎么处理了。
回复
hb8166
2007年07月18日 13:03:49
19楼
厕所单独装排风就可以了.一般是不需要按风机盘管的
回复
wuyinghua.123
2007年07月20日 19:26:08
20楼
我现在给装风盘了,回风还是个问题呢,好郁闷,不晓得该怎么解决!
回复
clt6666
2007年07月21日 12:59:14
21楼




只送不回?
那你里面的正压大了,还能送的进去吗?还能循环吗?要是回风房间就有异味的,最好装个排风扇,便宜还实惠