在设计中预留插座 1。设三相四孔插座作什么用2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?

在设计中预留插座


1。设三相四孔插座作什么用


2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?

免费打赏
浪淘沙
2004年07月21日 12:04:00
23楼
偶感觉三相空调还是留开关箱好
回复
fengshaolin
2004年07月21日 13:06:00
24楼

在没地方安装配电箱时安装,三相四线的插座,三相四线插座只要是用电负荷小而又经常移动设备的,拔掉就拉走的。

回复
dreamboat
2004年07月21日 18:35:00
25楼

现在的三相空调很少有带4线插头的,一般为5线接线端子,PE和N线是分开的

回复
无限@dq
2004年07月21日 21:06:00
26楼

我来说两句!三相四孔插座很少用来给固定的三相设备的,固定的三相设备

一般5根线直接配到设备。

到三相四孔插座我配5根线到插座(三相空调用),但是N线不接到插座的端子,只是为了将来的不时之需。

不过国外有三相五孔插座,不知道为什么国内没有,国内的防爆插接装置(实际上也是插座)是三相五孔的。

很搞笑吧?

回复
城市边缘
2004年07月23日 14:43:00
27楼
看了一些空调产品的资料,但是没有看到一般柜机的,都是需要中性线的,一般都有控制要求,按理说应该三相五孔的,只是目前国内厂家比较少生产,PE线到底接到哪里了?也不是很清楚。有谁看过一般家庭柜机的接线图,说来听听?
回复
guhonglian
2004年07月23日 15:59:00
28楼
我们一般是在三相插座旁在安装一个单相插座,PE线接那里
回复
雨过天晴
2004年07月23日 17:02:00
29楼

三相空调要配5线,22楼的妹妹错了,N线是要接的。供电建议就地采用空气开关箱。记得以前周版主发过一个相关内容的帖子。

另外,现在国内也有三相五极插座生产,详情可以咨询一下厂家。三相四极插座一般多用于工业厂房里小型移动设备的使用。

回复
dreamboat
2004年07月24日 15:54:00
30楼

三相四极是纯三相设备准备的,应该是三相加PE;三相空调有控制回路,必须有N线,也要接地,所以必须是五线,用插座和开关箱都可以,但是要注意插座的额定电流啊

回复
zgd1128
2004年07月24日 16:22:00
31楼
我认为线路距离短的话直接从配电箱内走,可以就近设一只PZ30的小箱子。
回复
111@dq
2004年07月24日 16:35:00
32楼
三相空调预留开关箱是否加漏电,若加是3极,3+N,4极?