在设计中预留插座 1。设三相四孔插座作什么用2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座
1。设三相四孔插座作什么用
2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座 1。设三相四孔插座作什么用2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座
1。设三相四孔插座作什么用
2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
我来说两句!三相四孔插座很少用来给固定的三相设备的,固定的三相设备
一般5根线直接配到设备。
到三相四孔插座我配5根线到插座(三相空调用),但是N线不接到插座的端子,只是为了将来的不时之需。
不过国外有三相五孔插座,不知道为什么国内没有,国内的防爆插接装置(实际上也是插座)是三相五孔的。
很搞笑吧?
三相空调要配5线,22楼的妹妹错了,N线是要接的。供电建议就地采用空气开关箱。记得以前周版主发过一个相关内容的帖子。
另外,现在国内也有三相五极插座生产,详情可以咨询一下厂家。三相四极插座一般多用于工业厂房里小型移动设备的使用。
三相四极是纯三相设备准备的,应该是三相加PE;三相空调有控制回路,必须有N线,也要接地,所以必须是五线,用插座和开关箱都可以,但是要注意插座的额定电流啊