在设计中预留插座 1。设三相四孔插座作什么用2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座
1。设三相四孔插座作什么用
2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
33楼
可能需要接三相负荷,要不要漏电开关那要看具体情况,呵呵!
回复
34楼
支持.顶,三相四孔扦座必须按规定使用,接地孔一定要接PE线.不能因为设备是380/220V就将N线改为接地孔中接.这是违章使用.工厂的电热水器就是这样.发热管是380V角型接法.控制系统是220V的.这N线一定不能进这四孔里接
回复
35楼
就是 支持21楼 我实习接的空调插座都是接了零线和保护线的啊 并且都是三空的 怎么回事? 请指教
回复
36楼
你那是单相空调。
五线都要接,宜采用配电箱或直接在接线盒内接线。要采取漏电保护,3P即可。
回复
37楼
学习下:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
38楼
一定是要5根的。一般的柜机空调需要220V的电压。使用配电箱供电比较好
回复
39楼
三相四孔的插座时由三根相线和一根地线组成,多用于大电流场合。
回复