在设计中预留插座 1。设三相四孔插座作什么用2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座
1。设三相四孔插座作什么用
2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座 1。设三相四孔插座作什么用2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
在设计中预留插座
1。设三相四孔插座作什么用
2。支路是否设漏电开关?若设是三极还是四极?
民用建筑中一般是为三相空调预留的,三相空调是否接入零线那?
请指教
要接。
三相四孔插座建议5线进入!
以前我们省的一个老权威给我审图的时候,就提出进五线,我非常的同意!虽然插座只有四孔。剩下的一线留盒内如果不用的话。
因为现在很多的三相小设备的控制都是220的。
民用建筑中一般是为三相空调预留的,三相空调是否接入零线那?
请指教
三相空调的插座一般都是三相四孔的(我还没有遇到有三相五孔的),那样的就是接L1、L2、L3、PE线了。如果三相设备的插座是三相五孔的话自然就接L1、L2、L3、N、PE线了。
楼上的如果你要在三相四孔的插座中接N线而不接PE线是不是有点不妥?
楼上问题提的很好!本来想你们自己琢磨得了。
我的n线是不接插座的一般对于四孔的来说!pe线是一定要用的对于三相设备本人认为,所以四孔内接的肯定是l1,l2,l3,pe!
需要n线的时候,从盒内拉出n线,不需要的时候就不拉!不可否认是有点影响美观!这也就是你们一定要问清楚别人提的条件的原因了,不要想当然的留一个三相四孔插座这么简单的一个问题,画图是好画!当然对于是自己考虑作为预留的三相四孔插座,建议一定进五线,n线预留盒内!我们省的老权威提的意见!
楼上的,谁不是由不懂到懂的!!
这样回贴你又能收获什么?
我不是斑竹,无权删你的帖子!
不过不希望再看到类似的回帖!!
要接。
能不能说一下要接的理由??接至哪儿??
我认为已经明确是三相空调插座了,就没必要进N线。