请教各位专家框架梁底筋在同一截面能否同时使用二级钢和三级钢,(我在PKPM中按三级钢算强度输入360,WPJ文件计算输出结果是28平方厘米,我配了5条25mm的三级钢加两条20mm二级钢,能否满足规范要求。)在规范上没找到明确说法,不知到底两种钢筋能不能混用。
请教各位专家框架梁底筋在同一截面能否同时使用二级钢和三级钢,(我在PKPM中按三级钢算强度输入360,WPJ文件计算输出结果是28平方厘米,我配了5条25mm的三级钢加两条20mm二级钢,能否满足规范要求。)在规范上没找到明确说法,不知到底两种钢筋能不能混用。
2楼
为什么不会部用三级钢或用二级钢,你这样做会增加施工做好多麻烦
回复
3楼
同意楼上的,
增加施工负担,而且受力性能也没有一种钢好!
回复
4楼
关键是已经这样做了,不知道满不满足规范要求?
回复
5楼
我没这样用过,不知道规范上有没有类条文,我觉得这样做施工中容易弄混
回复
6楼
我觉得不行!
一,同楼上说的,施工容易混淆.这点钢筋不值得省;
二,主要是受力上不好分析,从正截面受弯计算上看,我们要求钢筋屈服fy时,砼同时压屈,采用两种不同的钢筋,fy如何取?
实际受力后,会不会出现二级钢提前已经屈服退出工作,而导致三级钢在后续作用下受力不够?
我个人的看法,请各位大虾多多指教!
回复
7楼
还是只选用一种钢材比较好,,,没必要省这点钢材...
回复
8楼
个人认为不行,因为设计截面,受力分析是我们要的是共同受力,用不同的钢可能导致由于强度不同而产生的一部分钢筋先屈服,剩余钢筋承受荷载!对结构不利!另外,这会给施工带来很多麻烦!不建议采用
回复
9楼
我认为可以,毕竟有些小直径的三级钢市场上不好买。出于施工方面的考虑,当然是同一级别的最好。
回复
10楼
理论上可以用的(如预应力结构中就可以采用非预应力钢筋),但是不利于施工,给施工带来不便。
回复
11楼
当然不行,这样设计的话结构容易出现脆性破坏!
回复