论文简介: 随着我国经济的腾飞,工控的发展也是一日千里,Y-△降压启动作为一种简单的启动方法其接线简单,操作方便,在启动的时候减小了对电网的冲击,在降压启动中占有比较重要的地位。 附件名:20074211177166860553.zip 文件大小:41K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
随着我国经济的腾飞,工控的发展也是一日千里,Y-△降压启动作为一种简单的启动方法其接线简单,操作方便,在启动的时候减小了对电网的冲击,在降压启动中占有比较重要的地位。
附件名:20074211177166860553.zip
文件大小:41K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
下载后怎么打不开
回复
3楼
不错,实际经验解决实际问题。谢了!!
回复
4楼
应根据实际情况而定!学会看图纸!
回复
5楼
现场正有如此问题,先通过实际问题试一下:) 谢谢了
回复
6楼
现场90KW 冷却水泵 9台 有两台不能正常启动(全载), 现象星三角切换的时候 (KT动作时 KM2不能正常吸合,同时主开关250A ABB 跳脱)各位大哥帮帮忙
回复
7楼
你的图纸?有可能是热继电器的问题,KT的触点是否正确.......
回复
8楼
希望用的上 谢谢楼主了好东西
回复
9楼
还好 !看了图纸我的问题也基本解决了,总之还是时间继电器的问题,星形断开到三角吸合之间的时间太长的缘故
回复
10楼
下载学习。。。:handshake
回复