时间继电器控制的Y—△降压启动不能正常启动的原因及解决方案
爱芳的日子
2007年04月21日 22:47:40
只看楼主

论文简介: 随着我国经济的腾飞,工控的发展也是一日千里,Y-△降压启动作为一种简单的启动方法其接线简单,操作方便,在启动的时候减小了对电网的冲击,在降压启动中占有比较重要的地位。 附件名:20074211177166860553.zip 文件大小:41K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

随着我国经济的腾飞,工控的发展也是一日千里,Y-△降压启动作为一种简单的启动方法其接线简单,操作方便,在启动的时候减小了对电网的冲击,在降压启动中占有比较重要的地位。



附件名:20074211177166860553.zip

文件大小:41K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lzhzlf3534
2007年04月21日 22:55:23
2楼
下载后怎么打不开
回复
stoned031
2008年03月06日 14:40:07
3楼
不错,实际经验解决实际问题。谢了!!
回复
shwjvip
2008年03月07日 01:07:25
4楼
应根据实际情况而定!学会看图纸!
回复
ch318696
2008年10月21日 20:07:45
5楼
现场正有如此问题,先通过实际问题试一下:) 谢谢了
回复
ch318696
2008年10月21日 21:40:33
6楼
现场90KW 冷却水泵 9台 有两台不能正常启动(全载), 现象星三角切换的时候 (KT动作时 KM2不能正常吸合,同时主开关250A ABB 跳脱)各位大哥帮帮忙
回复
qxy6404
2008年10月26日 13:45:31
7楼
你的图纸?有可能是热继电器的问题,KT的触点是否正确.......
回复
pangzi13
2008年10月30日 09:49:30
8楼
希望用的上 谢谢楼主了好东西
回复
ch318696
2008年11月23日 12:01:41
9楼
还好 !看了图纸我的问题也基本解决了,总之还是时间继电器的问题,星形断开到三角吸合之间的时间太长的缘故
回复