发电机解列时,无功为什么减不到零?知道的告诉我,谢谢
发电机解列时,无功为什么减不到零?
知道的告诉我,谢谢
2楼
一些老式的调节装置,其减磁时,励磁无法到零,只能到一个最小值,这样无功自然也不能减到零。
p-l l @9|[ y#^4p 现在的调节装置,基本上都可以减励到零,也就是无功可以减到零。但在这种情况下,就存在一种可能:即若励磁调节装置不够灵敏,动作不够迅速,则有可能会造成失磁保护动作停机了。这样的事件我们以前经历过。
回复
3楼
个人认为:
1.解列时是先卸载然后空载,此时励磁是存在的,即有空载转子电压和空载电流
2.空载状态下对于自并激励发电机来说励磁变是在工作状态下的
3.空载时可以说发电机是带了一个小负载运行(励磁变)
4.励磁变是一个感性负载,所以发电机解列时,无功减不到零,会有一点.
回复
4楼
同意楼上的见解。
回复