小区变配电房选址、分配的迷惑
liuhinly@dq
2004年07月14日 11:52:55
只看楼主

一个小区,有住宅和商铺还有会所,计划是用两台变压器一起供电,问过供电局的说是共变和专变要分开,如果还是一起供,分开计量行不行(那么变压器是算专变还是公变)?因为没有地方,计划把变配电房放入地下一层(只有负一)的车库,这样可以吗?层高3.5m有没有问题?还要注意些什么?

一个小区,有住宅和商铺还有会所,计划是用两台变压器一起供电,问过供电局的说是共变和专变要分开,如果还是一起供,分开计量行不行(那么变压器是算专变还是公变)?因为没有地方,计划把变配电房放入地下一层(只有负一)的车库,这样可以吗?层高3.5m有没有问题?还要注意些什么?
免费打赏
现场电工
2004年07月14日 12:14:00
2楼
回复
elhf@dq
2004年07月14日 12:28:00
3楼
共变和专变什么意思?配电房设在地下室没错,层高差不多。
回复
liuhinly@dq
2004年07月14日 15:16:00
4楼

楼上的问题我也不是太清楚。

问过一个供电局的解释是:公变--由供电局管理的(主要用于住宅)

专变--由业主管理的(主要用于商业)

自己还是有些迷糊,开关房与变配电房有什么区别?

回复
ruoranmasm
2004年07月14日 15:44:00
5楼

公变:是公用变压器,所属、管理权是电力局的;

专变:是用户变压器,一般是高供高计的。低压部分用户自己处理。

回复
zihao@dq
2004年07月14日 16:04:00
6楼

小区变配电房选址、分配的迷惑
一个小区,有住宅和商铺还有会所,计划是用两台变压器一起供电,问过供电局的说是共变和专变要分开,如果还是一起供,分开计量行不行(那么变压器是算专变还是公变)?因为没有地方,计划把变配电房放入地下一层(只有负一)的车库,这样可以吗?层高3.5m有没有问题?还要注意些什么?

----------------------------------------------


1、供电局均要求公用和专用变配电房分开,分别设置公用和专用变压器,供公用负荷和专用负荷;

公用负荷指住宅一户一表,专用负荷指动力和商业用电部分;

建成后,公用变配电房产权移交供电局,专用变配电房物业公司自行管理。

2、高度合适,要注意预留接地,电缆沟防水,高压进线电缆沟和桥架敷役,送排风和消防等

回复
liuhinly@dq
2004年07月14日 16:33:00
7楼
如果住宅的变电房变成公变房的话,开关房就不能放在负一层了
回复
liuhinly@dq
2004年07月15日 08:45:00
8楼
是不是开关房根本就不关我们事的?
回复
ll504
2004年07月15日 15:09:00
9楼
各地的习惯不同,你的项目在哪里??
回复
minch
2004年07月15日 20:52:00
11楼
一起供,分开计量没问题,就看供电局愿不愿意了;配电房设在地下一层,3.5米高也没问题;发电机最好不要放在地下层,油、通风、基础等等,麻烦!
回复
ganrcjy
2006年09月08日 17:30:50
13楼
开关房、变压器房尺寸(m)
布置形式 开关房(单列布置) 开关房(双列布置) 枢纽开关房(双列布置) 变压器房(单台变压器) 变压器房(双台变压器)
尺寸(L×W) 3×4.5 5×4 7×4.5 6×4.5 8×4.5
每间公变房内变压器台数不宜超过2台,如超过两台应当单独设置高、低压配电室,具体尺寸根据设备选型另行确定
回复