关于工厂通风的一个小问题!!!
lsq032
lsq032 Lv.3
2007年04月21日 13:09:32
来自于通风排烟
只看楼主

一工厂车间,冬夏机械送风量分别为23.94kg/s,22.87kg/s.问能不能冬夏共用一套管路系统?如果可以,那应该按照哪个风量计算管径呢?

一工厂车间,冬夏机械送风量分别为23.94kg/s,22.87kg/s.问能不能冬夏共用一套管路系统?如果可以,那应该按照哪个风量计算管径呢?
免费打赏
lsq032
2007年04月23日 09:16:12
2楼
已经解决
回复
toplhc
2007年04月23日 10:09:43
3楼


可以说说你最后的想法
回复
lsq032
2007年04月23日 15:20:29
4楼
其实也没什么想法.我还没怎么确定,只是想试算一下.就是按照大的风量算.但总觉得不妥,因为冬季送风要加热到4度.不知道前辈能否指导一下,现在我对送风设计还没什么思路.不知道是先确定送风口的大小,数量还是什么.
回复
lsq032
2007年04月23日 15:22:58
5楼
其实也没什么想法.我还没怎么确定,只是想试算一下.就是按照大的风量算.但总觉得不妥,因为冬季送风要加热到4度.不知道前辈能否指导一下,现在我对送风设计还没什么思路.不知道是先确定送风口的大小,数量还是什么.
回复
lsq032
2007年04月23日 15:38:35
6楼

知道了送风量后,按什么步骤设计风道呢?送风口的距离,大小怎么确定啊?
回复
toplhc
2007年04月23日 15:40:52
7楼
虽然不清楚你这个具体是个什么工程,但是我想应该是可以合用的,按大的算,系统能调节就好

风量有了,接着做风管水力计算,原则上的计算方法各手册都有说明。对于要求不高的场合可以假定流速,计算风口、风管尺寸
回复
lsq032
2007年04月23日 16:36:44
8楼
送风口的布置严格吗?我看空调设计书上还要计算送风射流的覆盖范围.我这个是工厂通风除尘毕业设计,送风主要是为了平衡风量和消除余热(夏季),送风口布置不那么严格可以吗?我随便按一定距离设一个风口,然后根据风口数量平均分配送风量,然后根据送风口风速确定风口大小.不知道这样可以吗?
回复

相关推荐

APP内打开