电容器刀熔开关怎样选择?
skyping
skyping Lv.2
2004年07月12日 10:08:11
只看楼主

有个210Kvar电容柜应选多大开关》》》怎样选的? 谢谢!

有个210Kvar电容柜应选多大开关》》》


怎样选的? 谢谢!


免费打赏
xhf2411
2004年07月12日 10:11:00
2楼
应该选630A的。
回复
一剑封喉
2004年07月12日 10:12:00
3楼

按规范:

高压不应小于额定电流的1。35倍,低压1。5倍

fengche1988:这个是哪个规范

回复
skyping
2004年07月12日 10:27:00
4楼

请问3楼,不小于低压额定电流的1.5倍。

那我有台630kvA变压器!低压电容柜是210kvar。

那电容柜的刀熔开关不就是好大!

回复
空格
2004年07月12日 10:28:00
5楼
400A
回复
skyping
2004年07月12日 10:35:00
6楼

5楼你好

请问一下你是怎样选的

回复
huanshouzh
2004年07月12日 10:42:00
7楼

该有个结论,那位大虾能总结以下。

回复
wysh
2004年07月12日 10:46:00
8楼
630A刀熔开关,500A熔芯
回复
一剑封喉
2004年07月12日 10:53:00
9楼

SKYPING小妹,不大,他的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流就这么选。

500A可以。

回复
空格
2004年07月12日 10:53:00
10楼

算出来应该差不多477A

但实际我们算得结果都是偏大的,不可能全部投上去的

一般根据经验,250~300kVar 630A

200kVar 400A

回复
skyping
2004年07月12日 11:31:00
11楼

10楼大哥

你是怎样算的!教叫我啊

详细的哦

回复

相关推荐