2楼
室内箱式变压器?箱变不是放在室外吗?避雷器调试我看人家都算的,不过我感觉没人去调试那东西,装好以后就送电了。听听大家意见。另外关于箱变的变压器调试是否合理?因为是成套过来的,各种合格证都有的。低压送配电调试根据断路器台数确定?最近又看到定额解释上说,断路器调试项目已经包含在变压器调试项目中,请专家指点指点!
回复
3楼
施工方需要调试的,不然不能入网送电!
回复
4楼
当然计取,就算是成套的,也要单独调试.
低压送配电调试根据断路器台数确定需要调试的系统数,记的是低压系统调试的数.
但是断路器的调试是不包含在其中的
回复
5楼
请问如何调试,我已经经历了4次箱变安装。也没看到怎么调试,最终送电。
回复
6楼
所有避雷器都算上,高压低压都算上,呵呵,那可是钱啦!!
回复
7楼
我同意要算!!!
不能认为是成套过来,就不给施工单位,毕竟人家也有了人工去看看的.只不过现在科技发达了,商家服务好了,没有必要花较大的人工去整理调试的.
回复
8楼
江苏造价员考试教材257页:避雷器和电容器调试,各电气设备的调整均指每个设备的本体试验调整,不包括其附属设备(如避雷器和静电电容器)的调试,避雷器和静电电容器如装置在发电机,变压器或配电装置的系统或回路内,应单独在避雷器,电容器调试清单中列项.该如何理解?
回复
9楼
当然计取,就算是成套的,也要单独调试.
低压送配电调试根据断路器台数确定需要调试的系统数,记的是低压系统调试的数.
但是断路器的调试是不包含在其中的
实际在施工时,也需要调试,并需要这方面的资料。
回复
10楼
楼主,你把我问晕了!我接触的箱变内部没有避雷器,我看的箱变图纸上也没有避雷器,一般在箱变进线电缆的起点或者说高压终端杆上用避雷器。另外箱变只用于室外,不会用在室内,那是一种浪费,室内只用变压器。
避雷器的调试是要计取的,这是一项施工内容,施工单位不调试也验收这是别人的事。
回复
11楼
定额说明
一、本章内容包括电气设备的本体试验和主要设备的分系统调试。成套设备的整套起动调试按专业定额另行计算。主要设备的分系统内所含的电气设备元件的本体试验已包括在该分系统调试定额之内。如:变压器的系统调试中已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器等一、二次设备的本体调试和回路试验。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。
二、送配电设备调试中的1KV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。
三、定额不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。定额系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,定额乘以系数1.1。
四、本定额只限电气设备自身系统的调整试验,未包括电气设备带动机械设备的试运工作,发生时应按专业定额另行计算。
五、调试定额不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。
六、本调试定额系按现行施工技术验收规范编制的,凡现行规范(指定额编制时的规范)未包括的新调试项目和调试内容均应另行计算。
七、调试定额已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作。
八、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试定额乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试定额乘以系数1.2。3~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。
回复