[原创]20040711(单选)下列电力装置的外露可导电部分除另有规定外可以不接地或接零
江南小生
江南小生 Lv.15
2004年07月11日 21:26:22
只看楼主

答案:第3个。出自《民规》第14.4.1,14.4.3条

答案:第3个。出自《民规》第14.4.1,14.4.3条
免费打赏
s9
2004年07月12日 19:08:00
2楼

《工业与民用电力装置的接地设计规范》

还有以下几条:

1、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380伏及以下、直流额定电压440伏及以下的电力设备外壳,但当维护人员可能同时触及电力设备外壳和接地物件时除外;

2、在干燥场所,交流额定电压127伏及以下,直流额定电压110伏及以下的电力设备外壳;

3、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;

4、安装在已接地的金属架构上的设备,如套管等(应保证电气接触良好);

5、与已接地的机床机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。

回复
liangxuyi
2004年07月12日 20:48:00
3楼
准确
回复
greens@dq
2004年07月13日 09:01:00
4楼
以下是引用s9在2004-7-12 19:08:00的发言:

说的好,这样大家对这个问题的理解就会更加深刻。谢谢

回复
江南小生
2004年07月22日 17:44:00
5楼
