请教几个小问题
1234@dq
1234@dq Lv.2
2004年07月11日 17:59:30
只看楼主

1、厨房中设备用电插座(三相)采用漏电开关,那么是用4P还是3P+N2、如果分箱进线开关采用隔离开关,其前级断路器的整定电流是否可以小于等于该隔离开关的整定电流3、一综合楼,二层为用户住宅区,设集中计量电表,该电表电源由底层总柜引入,那么该计量表总进线开关采用隔离开关还是带漏电保护的断路器

1、厨房中设备用电插座(三相)采用漏电开关,那么是用4P还是3P+N


2、如果分箱进线开关采用隔离开关,其前级断路器的整定电流是否可以小于等于该隔离开关的整定电流


3、一综合楼,二层为用户住宅区,设集中计量电表,该电表电源由底层总柜引入,那么该计量表总进线开关采用隔离开关还是带漏电保护的断路器

免费打赏
111@dq
2004年07月14日 23:54:00
23楼

选4P或3P+N漏电来控制三相四极插座都是不正确的。

三相四极插座是三根相线+一根PE线,3P+N的N线是丛哪儿引来得?4P更是错误,那会把PE线切断的。

回复