1、厨房中设备用电插座(三相)采用漏电开关,那么是用4P还是3P+N2、如果分箱进线开关采用隔离开关,其前级断路器的整定电流是否可以小于等于该隔离开关的整定电流3、一综合楼,二层为用户住宅区,设集中计量电表,该电表电源由底层总柜引入,那么该计量表总进线开关采用隔离开关还是带漏电保护的断路器
1、厨房中设备用电插座(三相)采用漏电开关,那么是用4P还是3P+N
2、如果分箱进线开关采用隔离开关,其前级断路器的整定电流是否可以小于等于该隔离开关的整定电流
3、一综合楼,二层为用户住宅区,设集中计量电表,该电表电源由底层总柜引入,那么该计量表总进线开关采用隔离开关还是带漏电保护的断路器
13楼
以下是引用liangjie在2004-7-11 18:24:00的发言:
1.4P或是3P+N都可以
2.应小于等于
3.带漏电保护的断路器(漏电电流与住户数有关)
回复
14楼
4p.
当然可以.
住宅与网点电源必须分别进户,住宅电源进线处用漏电开关.
回复
15楼
1.4P或是3P+N都可以
2.应小于等于
3.带漏电保护的断路器(漏电电流与住户数有关)一般是100~500mA
回复
16楼
4楼和16楼对!!!!
回复
17楼
4楼和16楼对!!!!
回复
18楼
请教各位大侠,为什么前级断路器的整定电流可以小于等于该隔离开关的整定电流?不是上级要大于等于下级吗?
回复
19楼
纯粹的隔离开关没有整定电流。隔离开关有壳架电流。意思是隔离开关通过的电流超过这么大的电流时,就有损坏的可能。
回复
20楼
对于3,结合实际,一层为专用负荷,二层以上为公用负荷,进线要分开的,分别设进线总开关,没必要设带漏电断路器。
回复
21楼
以下是引用why_cool在2004-7-12 13:02:00的发言:
关于问题3:
为什么一定要带漏电保护?为了防止电气火灾吗?还是为了别的?
漏电电流与住户数有关?那该怎么取?什么地方有介绍?
详参《技术措施》2003版P247页。
回复
22楼
什么时候需要带漏电的,什么时候不需要带漏电的断路器啊?
什么时候需要断路器,什么时候需要隔离开关等等?
回复