钢筋下料的疑问
luzhijunrobert
2007年04月20日 13:46:10
来自于建筑施工
只看楼主

一般情况下比方说300*400的梁箍筋的下料为多少?我这边是]250*350是不是不符合要求那主筋的保护层就有大约30了如果还有主梁和次梁的交界那就更加不符合了

一般情况下
比方说300*400的梁
箍筋的下料为多少?
我这边是]
250*350
是不是不符合要求
那主筋的保护层就有大约30了
如果还有主梁和次梁的交界
那就更加不符合了
免费打赏
shengzi417
2007年04月20日 19:39:27
2楼
那要看你保护层是多少了,一般梁的保护层没有这么大
回复
mmjjxx
2007年05月02日 20:06:34
3楼
除了看保护层,还要考虑箍筋在弯曲时的长度增加。
一般钢筋在弯曲时会增长的
回复
lovezxzxzxzx
2007年05月02日 23:45:02
4楼
把主粱和次梁交界处降低就可以了。
一般是看不出来的。
回复
jiangre
2007年05月03日 07:43:31
5楼
钢筋下料长度是该钢筋中轴线的长度。钢筋在弯折过程中,根据规定的内半径弯折,其中轴线尺寸是不变的,相应内皮尺寸小而外皮尺寸大,而我们能够知道的是设计中构件尺寸,需要计算出钢筋的中轴线尺寸既下料长度。概念清楚后,剩下就是纯数学问题,一定要把前提搞清后才可去套用相应的公式。
回复
ctt-qq
2008年07月06日 15:50:17
6楼
保护层一般的都是25吧
回复