板的厚度如何取?
riyuexing0517
2007年04月20日 12:16:58
只看楼主

结构计算中板厚怎么取?比如我跨度是4米,但径深却有8米左右,还是按1/40取厚么?师傅说取130,是不是和板面积还有关系啊?

结构计算中板厚怎么取?比如我跨度是4米,但径深却有8米左右,还是按1/40取厚么?
师傅说取130,是不是和板面积还有关系啊?
免费打赏
zflzhlhysj
2007年05月01日 17:40:36
52楼
先按板的支撑情况进行估算,再用PKPM进行试算的呀,主要还牵扯裂缝和挠度的问题,用手算不太容易的
回复
hxh7105
2007年05月02日 22:27:59
53楼
看了上面这些,相信楼主还是丈二和尚。耐心的翻书吧
回复
wangxiaofeng831
2007年05月07日 15:22:28
54楼
回复
chenweijun198211
2007年05月08日 15:18:01
55楼
规范上
1 两对边支承的板应按单向板计算
2 四边支承的板应按下列规定计算
1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算
2)当长边与短边长度之比大于2.0但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,
应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋
3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算


规范上是这么说的,不过一般是以1/2为界限。我们这是单向板1/30,双向板1/40
回复
zju
2007年05月08日 19:42:59
56楼
这个取值,按经验做法应该是单向板来取值``
回复
wjx2121004
2007年05月08日 23:50:37
57楼
同各位高手学习
回复
beau_dai
2007年05月09日 14:41:59
58楼

办公取120,为什么,荷载也不大阿
回复
heroxiong
2007年05月10日 11:15:17
59楼
应该是按单向板1/35吧
回复
dy_lsj
2007年05月10日 16:29:20
60楼
结构计算中板厚怎么取?比如我跨度是4米,但径深却有8米左右,还是按1/40取厚么?
师傅说取130,是不是和板面积还有关系啊?
回复
mayun20072007@co163
2007年05月14日 20:18:34
61楼
板厚除按手册取外,尚应考虑预埋管等因素;
因此120以上较为合理
当然可以加大
但是不一定只有唯一答案
结构设计也是一门艺术
关键是你自己心中有数
回复

相关推荐