电流互感器一次由并联改串联,容量增加一倍,变比减少一半,怎么推导的。
电流互感器一次由并联改串联,容量增加一倍,变比减少一半,怎么推导的。
2楼
什么电流互感器可以一次并联改串联?
回复
3楼
你的 问题有点含糊?
回复
4楼
楼主的问题可能是电流互感器二次由并联改为串联的问题。
回复
5楼
楼主的问题可能是电流互感器二次由并联改为串联的问题。
如5A/3.33MA二次由并联改为串联,则变为5A/1.66MA了,也就是匝数比由原来的1500/1变为3000/1了
回复
6楼
不能改,没有这种改法,就是能改,这种改法也没有意义!
回复
7楼
根据需要可一这样的 ,
回复
8楼
并联改为串联时,一次穿变为2匝,所以变比减少一半,相反容量就增加一倍.
回复
9楼
P1接c1为并联,p2 接c1为串联,并联改为串联时,穿心匝数为2匝变比就减少一半,相应的容量就增加。 具体图见国家标准GB1207-200625页左下角
回复
10楼
回复
11楼
以2*600/5A为例:当P1接c1,p2 接c2为并联,穿心匝数为1匝,变比为1200/5A;
当c1接c2串联,穿心匝数为2匝,变比为600/5A.
回复