楼层通讯征求方案
zqh1108
Lv.2
2007年04月20日 11:45:03
来自于
电气资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
我是搞现场管理的,工作现场1-8楼,工人用对讲机给中控室联络,现场机械噪声很大,手机对话听不到,对讲机故障率特高,哪位大侠能为提供解决方安,不胜感激。随便请提供设备型号。
我是搞现场管理的,工作现场1-8楼,工人用对讲机给中控室联络,现场机械噪声很大,手机对话听不到,对讲机故障率特高,哪位大侠能为提供解决方安,不胜感激。随便请提供设备型号。
免费打赏
相关推荐
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
配电箱与桥架连接处的两种做法!
电气工程
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程
电气工程安装可视化通用技术交底卡
电气工程
止回阀与倒流防止器有什么区别?
电气工程
什么是干接点?什么是湿接点?
电气工程
线管预埋、钢筋砼暗敷标准化实施图集
电气工程
为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好?
电气工程
家用电器烧了,谁的责任
电气工程
创优工程机电检查专家关注“十要点”
电气工程
多交通核建筑对电梯系统的影响
电气工程
住建部官方推出的工程标准与设计技术讲解
电气工程
消防验收易犯错误全面解析
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开