本人设计了小区消防给水管,埋进部分管材如下:"管径小于等于100采用镀锌钢管,丝扣连接,管径大于100采用镀锌钢管,卡箍连接",但根据施工验收规范,卡箍,法兰等接口不能用于埋地,本人认为这样的规定实际上规定埋地部分只能使用铸铁管了,因为钢管只有法兰连接,卡箍连接和焊接,规范规定这些都不能用于埋地,这样钢管无法用于埋地.根据规范,柔性接口给水管无法使用,因为支墩很大,柔性接口支墩必须计算确定,当管径大于等于300时,支墩尺寸达到3米甚至5米长方,而且要在原状土,这实际上不可能达到,因此规范实际上规定了埋地给水管只能使用铸铁管,而且必须是刚性接口了,目前我们所有的埋地给水管不采用柔性接口,转而采用膨胀水泥接口,目前小区基本上都这样设计了,规范上依据最充分.
连接,卡箍连接和焊接,规范规定这些都不能用于埋地,这样钢管无法用于埋地.
根据规范,柔性接口给水管无法使用,因为支墩很大,柔性接口支墩必须计算确定,当管径大于等于300时,支墩尺寸达到3米甚至5米长方,而且要在原状土,这实际上不可能达到,因此规范实际上规定了埋地给水管只能使用铸铁管,而且必须是刚性接口了,目前我们所有的埋地给水管不采用柔性接口,转而采用膨胀水泥接口,目前小区基本上都这样设计了,规范上依据最充分.
本人感到十分纳闷,明明钢管承压高,却不能用于埋地,明明柔性接口铸铁管好,却不能使用,在此本人请教各位设计人员,DN150埋地管如何设计.