请教一个初级问题!
警卫旗队
2004年07月09日 10:19:21
只看楼主

我刚上班哈~~ 请教一下问题,住宅楼层电表箱到室内配电箱这段: 例如6KW单相进线 电流该是27A,进户断路器可以选32的,上一及断路器选40的刚好可以配合40 A的表。但是假如是8kw,电流就是36A,只能选40A的断路器,上一级还能不能选40A的表了!如果选,那么上一级断路器也只能是40的!这样可以不? 如果不选40的改选60的会不会太大了而没必要!而且,即使选60的,那么上一级断路器没有60的只有63,50的(为什么这样规定啊,郁闷),那就只能选50的断路器了?是不是就只能这么办了啊?请指教!!!!!谢谢~~


我刚上班哈~~



请教一下问题,住宅楼层电表箱到室内配电箱这段:



例如6KW单相进线 电流该是27A,进户断路器可以选32的,上一及断路器选40的刚好可以配合40 A的表。但是假如是8kw,电流就是36A,只能选40A的断路器,上一级还能不能选40A的表了!如果选,那么上一级断路器也只能是40的!这样可以不? 如果不选40的改选60的会不会太大了而没必要!而且,即使选60的,那么上一级断路器没有60的只有63,50的(为什么这样规定啊,郁闷),那就只能选50的断路器了?是不是就只能这么办了啊?请指教!!!!!谢谢~~



不好意思!刚才 发出了区
免费打赏
sxywmx
2004年07月09日 14:48:00
12楼
以下是引用孤烟落日在2004-7-9 10:40:00的发言:

楼上两位不考虑功率因数吗?


6kW应选用10(40)A的表,8kW应选用20(80)A的表。


同意。

回复
zihao@dq
2004年07月09日 15:01:00
13楼
我赞成ROSE第五季的意见,8KW以上用户建议采用三相供电。